按多重性:
首先计算房屋的整体体积,然后计算空气量。高度、长度和宽度相乘。体积由公式确定:L=n·V
L为空气体积;
n 空气交换率;
V 是房间的容积。
流入和流出的量必须相等。
按照卫生标准
每个人的标准空气量平均为20-30立方米。如果工作繁重,则为 50 立方米。主要关注房屋内的人数及其需求。许多人都是从房间的容积开始的。
简单的逻辑与生活物理学相矛盾:大房间比小房间需要的通风更少。房间越大,空气量越大。
如果乡间别墅面积很大,但只有 4-5-7 人居住,那么安装巨大的通风管道就没有意义了,正如苏联 SNiP 所建议的那样。在过去的 40 年里,通风标准一直没有修改或改变。
一个人在房间里每小时需要50立方米的空气。如果它永久位于。定期前来的人数量是平时的两倍。两个数值相加:50立方米+25立方米=75立方米
如果没有流入,就不可能收集废气。为了将其带走,必须向房间供应等量的空气。通风力取决于房间内的温度、房间外的温度和垂直截面(柱子的高度)。
在相同的横截面,但在不同的高度,相同 女性数据库 的速度在某些情况下通过,但在其他情况下则不会通过。如果房间内外温度相同,则通风压力为零。
P=(ρv – ρn) x g x h
P为牵引力;
ρv 为房间内部空气密度;
ρn 为街道上房间外的外部空气密度;
g=9.80665 m/s²重力加速度;
h 是柱的高度。
要找到内部密度,您需要:
ρv=353:(274立方米/小时+t◦Cv)
t◦Cv室内温度;
353m3/h参考值;
计算风量参考值274 m3/h
要找到外部密度,您需要:
ρn=353:(274 m3/h — t◦Cn),其中,t◦Cn 是室外温度。
我们通过自然通风系统的组成部分来分析其结构
自然通风系统由垂直入墙或附着的通道组成,开口用百叶窗格栅、预制水平风管和排气井组成。
建筑物的每一层都有自己计算的重力压力。这取决于排气格栅中心到竖井顶部的垂直距离。承受最大压力的是该建筑一楼的房间。